le 08/04/2021 à 12:18 Citer ce message
bonjour,
est-ce que logo! BM 24RCE 6ED 1052-1HB08-0BA0 ) a des entrées analogiques ?
est-ce que je peux introduire le vitesse comme entrée analogique ou non svp?
si non que je dois faire ? -
le 08/04/2021 à 21:13 Citer ce message
Bonjour,
De base non ce module possède 8 entrées TOR et 4 sorties TOR, et rien en analogique.
Pour traiter de l'analogique il faudrait rajouter un module d'extension delà même gamme.
A voir ce que vous voulez faire en détail quand vous parlez de "vitesse" c'est assez vague.
Merci -
le 09/04/2021 à 00:00 Citer ce message
Bonsoir,
Merci beaucoup pour la réponse
dans l'application à travailler pour mon stage pfe il est obligatoire d'introduire le vitesse comme entrée analogique pour eviter le changement du parametre dans le programme toute fois en change la vitesse du convoyeur
Merci encore -
le 13/04/2021 à 20:20 Citer ce message
Votre convoyeur est raccordé comment à votre automate ? Un variateur ?
Il y a 2 choses :
1/ la liaison entre l'automate et le variateur, il faut savoir comment, en tout ou rien, en 0-10v, en bus ?
2/ si vous voulez changer la vitesse en cours de fonctionnement sans rentrer dans le programme, sans doute il vous faut un afficheur ou ihm pour pouvoir y renseigner une valeur de vitesse, que votre automate va retransmettre éventuellement à un variateur par exemple.