Trames modbus
-
Ted
le 14/03/2019 à 18:37 Citer ce message
Bonjour je dois récupérer plusieurs infos dans des equipement modbus je dois envoyer plusieurs requetes modbus pour chaques infos ?ou je priviligie plutot d'envoyer une seule requetes avec toutes les infos?
Par exemple je dois lire les mots %MW0 %MW15 et %MW20 d'un equipement
Je paramètre une requete par mots (soit 3 requetes) ? ou je fais une seule requete de lecture de %MW0 a %MW20?
C'est quoi le mieux pour alléger au maximum la communication? -
le 19/03/2019 à 17:16 Citer ce message
Bonjour,
Si tu lis des données du même type (input register,coil,output register) tu peux récupérer le tout avec une seule requête,après tu fera le parsing par toi même.
Le plus simple c'est de récupérer chaque donnée avec une requête spécifique mais effectivement cela peut être plus gourmand en ressource.Après si le nombre de tes équipements n'est pas nombreux je pense que la communication sera plutôt fluide.
Répondre à ce message