traitement de données analogique avec S7- 300 et 400 avec TIA PORTAL
-
le 04/05/2020 à 12:08 Citer ce message
Bonjour BB2O et Equipe,
Dans le traitement des données analogiques avec le S7- 1500, deux (02) instructions ( NORM_X et SCALE_X) sont utilisées dans la video module 4- partie 1. Mais quand il s'agit du S7-300 c'est seulement l'instruction SCALE_X qui est disponible. comment peut-on alors fait le traitement des données analogiques sans l' instruction NORM_X avec le S7-300 ou S7-400.
Merci ! -
le 04/05/2020 à 15:19 Citer ce message
Bonjour,vous n'avez pas besoin d'utiliser NORM_X pour les automates S7-300 et S7-400,les blocs de fonction SCALE et UNSCALE comportent déjà la normalisation.Le NORM_X et SCALE_X sont uniquement utilisés avec les automates S7-1200 et S7-1500.
Répondre à ce message