Remontée infos ana(plc) vers ihm [Résolu]
-
Ghost
le 02/12/2019 à 11:57 Citer ce message
Comment peut-on faire remonté ses infos en ladder ou -
le 02/12/2019 à 20:59 Citer ce message
Bonsoir Ghost,
Quel type d'automate et d’écran as-tu? C'est un automate siemens? Schneider?
Qu'elle protocole utilise tu pour les faire communiquer?
Il nous faudrait un peu plus d'informations pour pouvoir t'aider. -
le 03/12/2019 à 07:01 Citer ce message
Bonjour, Evangerc
Pour plus de précisions , je veux rapatrier les informations analogique des niveaux des trémies et les afficher sur un ihm.
Pour cela ,je dispose d'un automate premium p572827
Et d'ihm Schneider.
Pour récupérer le niveau j'ai donc trois sonde de niveaux , associés respectivement a des transmetteurs.
Je veux effectivement voir si ma partie plc est correct?
Si bien je peux envoyer la config automate et ihm pour meilleur analyse. -
le 03/12/2019 à 07:06 Citer ce message
Bonjour, Evangerc
Pour plus de précisions , je veux rapatrier les informations analogique des niveaux des trémies et les afficher sur un ihm.
Pour cela ,je dispose d'un automate premium p572827
Et d'ihm Schneider.
Pour récupérer le niveau j'ai donc trois sonde de niveaux , associés respectivement a des transmetteurs.
Je veux effectivement voir si ma partie plc est correct?
Si bien je peux envoyer la config automate et ihm pour meilleur analyse.
Le protocole modbus TCP/ip -
le 03/12/2019 à 07:17 Citer ce message
Il faut ajouter , que je parviens à afficher toutes les autres variables sauf les niveaux. -
le 03/12/2019 à 07:48 Citer ce message
La référence de ton Ihm? Je te pose cette question pour voir quel logiciel il faut pour le programmer pour éventuellement pouvoir t'aider dans l'importation des variables.
Autre question, arrive tu a lire le niveau des trémie dans l'automate pour l'instant? -
le 03/12/2019 à 08:45 Citer ce message
La référence de mon ihm : xbtgk5330
Mon api est sous unity pro.
Et pour l'instant je parviens pas à lire mes niveaux tremies. -
le 03/12/2019 à 22:49 Citer ce message
Pourriez-vous m'envoyer le programme automate (au format sta de préférence) a l'adresse "unity@automation-sense.com" ?
Je vais y jeter un coup d'oeil et je reviendrai vers vous ensuite -
le 04/12/2019 à 08:48 Citer ce message
Bonjour , j'espère que vous avez reçu le mail. -
le 04/12/2019 à 21:50 Citer ce message
Bonsoir GHOST
Après analyse du programme, tu semble avoir un soucis sur le sous-programme "Niv_minerai", ligne 2 dans le bloc tu transfère la valeur de ton entrée analogique dans le mot "%MW3_3" or dans unity pro "%MW3_3" ça n’existe pas, si tu veux le transférer dans le mot %MW3 il suffit juste de marquer %MW3 (Mais attention car %MW3 et deja utilisé dans ton programme pour une lecture vitesse il me semble.) -
le 19/12/2019 à 12:34 Citer ce message
Bonjour, mes informations remontent bien .
Répondre à ce message