Récuperation défaut de COM

  • neofly
    neofly
    Modérateur
    Automaticien habitué

    14 messages
    Inscrit le 04/02/2020

    le 12/01/2021 à 14:17 Citer ce message

    Bonjour,
    Est-ce que quelqu'un serai comment faire un petit programme pour récupéré un synthèse défaut de com entre un M340 et un module STB merci.
  • EvangerC
    EvangerC
    Modérateur
    Automaticien vétéran

    273 messages
    Inscrit le 01/07/2017

    le 12/01/2021 à 15:14 Citer ce message

    Bonjour neofly,
    Pour te répondre j'ai besoin de plus d'informations;
    Comment communique tu avec ton STB? via l'IO scanning ? La rèf de ta carte de communication?
  • neofly
    neofly
    Modérateur
    Automaticien habitué

    14 messages
    Inscrit le 04/02/2020

    le 13/01/2021 à 10:57 Citer ce message

    Bonjour,
    Alors je communique en IO scanning et ma carte est une NOC 401
  • EvangerC
    EvangerC
    Modérateur
    Automaticien vétéran

    273 messages
    Inscrit le 01/07/2017

    le 13/01/2021 à 11:27 Citer ce message

    Tu es donc passé par le navigateur de DTM je présume?
    Si oui tu dois avoir dans tes variables un DDT, qui s'apelle "M_NOC401_2" dans celui ci tu dois avoir HEALTH_BIT_IN[0].X
    Avec X le numéro de l'équipement dans ton navigateur de DTM
    Exemple si c'est le premier que tu a crée c'est HEALTH_BIT_IN[0].0
    Ce DTM te donne des infos sur l'activité de tes équipements.

Répondre à ce message

 