Programmation automate Sofrel
-
le 11/02/2020 à 09:58 Citer ce message
Oui peut être.
Il faudrait vérifier la qualité du signal sur le sofrel esclave si celui si est correct. -
le 24/03/2020 à 12:35 Citer ce message
Bonjour,
Je cherche à lire des fichiers .pl .ica et .sof qui m'ont été fournit par le personnel sur place.
softool est t-il le seul logiciel
Je ne souhaite pas acheter une licence pour lire seulement.
Cordialement -
le 27/05/2020 à 01:36 Citer ce message
NEOMATICBonsoir,
J'ai des bonnes connaissances sur les automates Sofrel S510/S530/S550 et son logiciel Softool.
Je me suis occupé pendant 12 ans d'un parc de 12 sofrel dans une Régie des Eaux, pour la gestion de tous les sites, UEP, STEP, Réservoirs et postes de relevage.
Je suis en retraite maintenant et auto-entrepreneur, je crée des programmes de télésurveillance de forages et réservoirs.
Je peut créer des programmes pour d'autres applications.
NEOMATIC -
le 05/04/2021 à 11:21 Citer ce message
NeomaticBonjour wissal,
J'ai des bonnes connaissances sur les automates Sofrel S500, communiquez moi votre mail pour communiquer en direct.
Cdt -
le 14/03/2022 à 10:52 Citer ce message
Bonjour,
je veux faire une communication entre deux sofrel S550 via Ethernet et GSM
de l'aide SVP !! -
karen
le 15/04/2022 à 08:33 Citer ce message
bonjour
j'ai un souci sur un poste commandé par un sofrel S500
normalement, les pompes doivent démarrer (en alternance) sur seuil de niveau - programme "assainissement" dans le sofrel
seuil bas 0.65 - seuil haut 0.95
hier sur site, j'ai pu constater (alors qu'on était à 0.8) la pompe qui démarrait et s'arrêtait très souvent et après vérification, environ 60 démarrage par heure et 1200 dans la journée!
est-ce possible que les poires "prennent le dessus" sur l'automatisme et la consigne de seuil?
Si oui, est-ce que le problème peut être résolu en mettant la poire + haut que le seuil haut?
merci -
le 18/04/2022 à 10:53 Citer ce message
Bonjour karen
Effectivement les poires peuvent passer en prioritaire par rapport au capteur analogique.
Notamment la poire qui a été programmé en Sécurité dans le synoptique Assainissement
Si celle ci détecte un niveau, elle prend le dessus sur le capteur analogique et ordonne la marche de la pompe.
Vous pouvez vérifier si c'est cette poire qui est détectée en vous connectant sur votre poste en mode Diagnostic Vous verrez quelle information déclenche de manière intempestive la marche de la pompe.
Si c'est bien celle ci vous pouvez effectivement la positionner plus haut que votre seuil de marche ou baisser le seuil de marche.
Cordialement, -
Malek
le 09/08/2022 à 15:01 Citer ce message
Bonjour,
Je veux connecter mon S4W avec mon pc par un câble USB en entrant le login et le mot de passe. Mais il me donne l'erreur : "équipement en mode repli sur échec d'authentification"
De l'aide s'il vous plaît. -
le 12/10/2022 à 19:30 Citer ce message
Bonjour,
juste une petite question ,
j'ai un s500 sans fonction automatisme.
comment faire une formule avec un font montant sur un capteur:
data1= numérique qui compte un temps de marche d'un moteur à mettre à 0 sur l'apparition du front montant d'un capteur
data11= capteur
merci -
le 27/06/2023 à 10:06 Citer ce message
Bonjour,
Je suis sur le sofrel s4w et au moment de lancer la simulation pour mes tests, un warning apparaît " attention: redéfinition d'un mot équivalent".
Le programme concerné est en langage ST mais je ne peux pas le modifier.
Quelqu'un aurait une solution ?
Merci d'avance -
le 12/07/2023 à 11:44 Citer ce message
Bonjour,
Quelle est le nom du programme ST qui pose problème?
Cordialement, -
le 28/11/2023 à 08:36 Citer ce message
Bonjour,
j'ai besoin de convertir un programme de S500 depuis softools vers S4W tools pour un automate S4W, est ce qu'il y a un moyen simple de le faire sans devoir toute retaper a la main ? et si non, est ce qu'il y a un moyen pour ouvrir 2 instances de programme ? lorsque j'essaie d'ouvrir le programme de mon S500 sur softools puis celui de S4W depuis S4W Tools, cela me dit qu'une instance est déjà ouverte ...