Probléme de communication PC-RS485 avec l'équipement SIMEAS P50
-
le 01/06/2017 à 12:38 Citer ce message
Bonjour a tous,je viens d'acheter un compteur d'énergie pour mon entreprise afin de visualiser la consommation journalière de mes machines,j'ai aussi acheter un convertisseur RS485-RS232(PC) pour me connecter avec ces compteur d'énergie via MODBUS(RS485) mais mon PC n'a pas détecter le compteur .pouvez-vous m'aider la-dessus et Merci d'avance. -
le 01/06/2017 à 15:34 Citer ce message
Bonjour,
As tu bien installé le driver du compteur ? -
le 04/06/2017 à 01:45 Citer ce message
les simeas de siemens fonctionne en profibus et non en modbus a ma connaissance -
le 04/06/2017 à 01:50 Citer ce message
les simeas de siemens fonctionne en profibus et non en modbus a ma connaissance.autrement di tu auras besoin d'un adaptateur modbus ===> profibus -
le 06/06/2017 à 03:14 Citer ce message
Bonjour,
En regardant le manuel utilisateur du SIMEAS P50,celui-ci est bien compatible avec le Modbus.
Répondre à ce message