Modbus TCP communication

  • FlorianAve
    FlorianAve
    Modérateur
    Automaticien amateur

    3 messages
    Inscrit le 08/11/2018

    le 08/11/2018 à 14:57 Citer ce message

    Bonjour,

    J'utilise TIA Portal V15 dans le cadre de mon activité. Pour information, je suis assez novice sur ce logiciel.
    Le but de mon programme est de faire communiquer une CPU 1214C DC/DC/DC avec un module Anybus AB6213-B Modbus TCP (https://www.anybus.com/support/file-doc-downloads/compactcom-30-series-specific/?orderCode=AB6213).
    Celui-ci est connecté sur une carte électronique, qui dispose d'un processeur pour la partie software (traitement des données).

    Avant de débeuguer éventuellement le programme sur mon processeur, je voulais être sûr du programme côté automate.

    J'ai vu que je devais utilisé un bloc, mais MB_Client ou MB_Seveur? Sachant que mon module Anybus sera serveur et ma CPU sera client.
    Je peux envoyer un screenshot de mon début de programme si vous le souhaitez.

    Merci d'avance.
  • automationsense
    automationsense
    Modérateur
    Automaticien vétéran

    486 messages
    Inscrit le 28/04/2016

    le 09/11/2018 à 14:37 Citer ce message

    Bonjour FlorianAve,

    Oui vous pouvez envoyer un Screenshoot.

    Cordialement,
    Cordialement,
    Image

    " Travailles pour tes propres rêves sinon quelqu'un d'autres t'embauchera pour réaliser les siens "
  • FlorianAve
    FlorianAve
    Modérateur
    Automaticien amateur

    3 messages
    Inscrit le 08/11/2018

    le 14/11/2018 à 10:17 Citer ce message

    Bonjour,
    Je me suis basé sur cet exemple :
    https://www.youtube.com/watch?v=_4CHW9EbIkM

    Comment insérer des screenshoot?
  • FlorianAve
    FlorianAve
    Modérateur
    Automaticien amateur

    3 messages
    Inscrit le 08/11/2018

    le 22/11/2018 à 08:50 Citer ce message

    Bonjour automationsense,

    Est-ce que l'exemple suivit sur la vidéo est correct? Comment insérer des screenshoot? On peut seulement insérer des URL j'ai l'impression.

    Merci de votre retour.
  • automationsense
    automationsense
    Modérateur
    Automaticien vétéran

    486 messages
    Inscrit le 28/04/2016

    le 23/11/2018 à 19:17 Citer ce message

    Bonjour,

    Oui,on peut seulement insérer l'URL de l'image.Vous pouvez l'héberger sur google drive ou autres.

    Vu que votre module AnyBus sera le serveur,vous n'aurez qu'à ajouter un bloc MB_Client au niveau de l'OB1 de votre API avec les paramètres qui vont bien.
    Cordialement,
    Image

    " Travailles pour tes propres rêves sinon quelqu'un d'autres t'embauchera pour réaliser les siens "

Répondre à ce message

 

7 choses à savoir si Tu débutes en automatisme...

7 choses que tu dois savoir si tu debutes en automatismeCliquez ici pour télécharger le guide PDF

Superv 3