ESSAIS DE COM RS485 ENTRE UN SOFREL S550 ET UN VARIATEUR ATV320
-
le 04/07/2019 à 11:58 Citer ce message
Bonjour,
Je dispose d'un ATV320 Schneider de 1.5kW sous liaison modbus RS485 via un port RJ45, d'un Sofrel S550 avec une carte RS485-A et d'un repartiteur modbus Schneider ref (LU9GC3). Lorsque je met l'ensemble en réseau la com entre l'ATV et le S550 ne s'établi pas. Quelqu'un pourrait-il me donner une piste?
merci -
le 04/07/2019 à 17:49 Citer ce message
Bonjour Guy_serge
Avez-vous réglé la même vitesse de transmission modbus sur les 2 appareils? Même parité? Le bit STOP? etc...
J'ai deja eu un soucis de communication RS485 sur un ATV car les paramètres modbus n'était pas bon.
Avez-vous regardé dans le S550 en vous connectant a celui ci dans le menu suivis communication? Il vous affiche quoi? -
le 04/07/2019 à 19:18 Citer ce message
Bonjour EvangerC,
Après maintes tâtonnements, j'ai pu établir la comm entre les deux équipements. En fait, bien qu'ayant réglé les vitesses, bit de stop, parité et autre, je devais en plus caler la consigne de vitesse du variateur (Fr1) sur modbus (Mdb).
Tout est Ok actu.
merci
Répondre à ce message