ESSAIS DE COM RS485 ENTRE UN SOFREL S550 ET UN VARIATEUR ATV320

  • Guy_Serge
    Guy_Serge
    Modérateur
    Automaticien amateur

    2 messages
    Inscrit le 04/07/2019

    le 04/07/2019 à 11:58 Citer ce message

    Bonjour,
    Je dispose d'un ATV320 Schneider de 1.5kW sous liaison modbus RS485 via un port RJ45, d'un Sofrel S550 avec une carte RS485-A et d'un repartiteur modbus Schneider ref (LU9GC3). Lorsque je met l'ensemble en réseau la com entre l'ATV et le S550 ne s'établi pas. Quelqu'un pourrait-il me donner une piste?

    merci
  • EvangerC
    EvangerC
    Modérateur
    Automaticien vétéran

    273 messages
    Inscrit le 01/07/2017

    le 04/07/2019 à 17:49 Citer ce message

    Bonjour Guy_serge
    Avez-vous réglé la même vitesse de transmission modbus sur les 2 appareils? Même parité? Le bit STOP? etc...
    J'ai deja eu un soucis de communication RS485 sur un ATV car les paramètres modbus n'était pas bon.
    Avez-vous regardé dans le S550 en vous connectant a celui ci dans le menu suivis communication? Il vous affiche quoi?
  • Guy_Serge
    Guy_Serge
    Modérateur
    Automaticien amateur

    2 messages
    Inscrit le 04/07/2019

    le 04/07/2019 à 19:18 Citer ce message

    Bonjour EvangerC,
    Après maintes tâtonnements, j'ai pu établir la comm entre les deux équipements. En fait, bien qu'ayant réglé les vitesses, bit de stop, parité et autre, je devais en plus caler la consigne de vitesse du variateur (Fr1) sur modbus (Mdb).
    Tout est Ok actu.
    merci

Répondre à ce message

 

7 choses à savoir si Tu débutes en automatisme...

7 choses que tu dois savoir si tu debutes en automatismeCliquez ici pour télécharger le guide PDF

Superv 3