Défaut automate
-
le 07/02/2021 à 09:51 Citer ce message
BONJOUR,
L' automate siemens s313 se met en défaut.
Pour redémarrer l'installation, je dois retirer la carte mémoire de son emplacement et la remettre.
Peut il s agir d une différence entre le programme et celui de la carte. Pour le moment je ne peut me connecte car la console est hs
Cordialement -
le 09/02/2021 à 21:15 Citer ce message
Bonjour,
Avez vous quelques Infos supplémentaires ?
Quelle est votre architecture matérielle ? CPU seule ? Des esclaves sur bus ?
Au moment de l'arrêt, quelles led sont actives sur la CPU ? Sf ? Bf ? Stop ?
Pour redémarrer, un stop/run ne fonctionne pas ?
Et une coupure d'alimentation ?
Votre carte est une type mmc ? -
le 11/02/2021 à 13:06 Citer ce message
Bonjour et merci pour votre réponse.
Le prb est résolu il ne s'agissait pas d'un défaut de la cpu mais d un capteur
Cordialement -
le 11/02/2021 à 18:14 Citer ce message
Parfait,
C'est pour cela que je vous demandais plus de détails.
Il est très très rare qu'une CPU ou carte mmc soit défaillante elle meme, les problèmes sont très majoritairent dans l'environnement de la machine, le process, mauvaise detection, actionneur défaillant, etc.
Répondre à ce message