Connection MPI

  • adnan082
    adnan082
    Modérateur
    Automaticien amateur

    5 messages
    Inscrit le 29/05/2018

    le 06/06/2018 à 16:53 Citer ce message

    Bonjour

    Je voulais savoir si c'est possible de faire une connections MPI( Pas une connection Profibus) d'un projet en Wincc Flexible Run Time avec un automate S7 300 ou S7 400?? et comment je dois configurer la connection MPI

    Merciiii de votre aiiide
  • Jerome
    Jerome
    Modérateur

    118 messages
    Inscrit le 26/07/2016

    le 06/06/2018 à 19:22 Citer ce message

    Bonjour,

    Si c'est un Wincc flexible Runtime (donc sur base PC et non un Panel), il faut dans Step7 insérer une HMI-Station (de la même manière que quand on insère un automate), ensuite dans la partie config hardware il faut rajouter une carte CP profibus (ex CP5611) et la configurer en MPI de la même manière que vous feriez pour une CPU.
    La partie HMI est aussi rattachée à cette HMI-Station pour l'accès à Wincc flexible et la configuration des vues.
  • adnan082
    adnan082
    Modérateur
    Automaticien amateur

    5 messages
    Inscrit le 29/05/2018

    le 07/06/2018 à 01:15 Citer ce message

    Bonsoir

    Ouii monsieur sur base PC, donc la connexion est faisable (Je veux utiliser un cable PC adapter MPI)
    Monsieur je veux plus de détails sur la dernière phrase (La partie HMI est aussi rattachée à cette HMI-Station pour l'accès à Wincc flexible et la configuration des vues).

    Merciii beaucoup
  • Jerome
    Jerome
    Modérateur

    118 messages
    Inscrit le 26/07/2016

    le 08/06/2018 à 17:21 Citer ce message

    Bonjour,

    Dans Step7 quand on insére une station ihm, le projet wincc flexible se génère automatiquement.
  • adnan082
    adnan082
    Modérateur
    Automaticien amateur

    5 messages
    Inscrit le 29/05/2018

    le 08/06/2018 à 17:34 Citer ce message

    Bonjour

    Mercii Jerome ...