Bonjour
Je voulais savoir si c'est possible de faire une connections MPI( Pas une connection Profibus) d'un projet en Wincc Flexible Run Time avec un automate S7 300 ou S7 400?? et comment je dois configurer la connection MPI
Merciiii de votre aiiide -
le 06/06/2018 à 19:22 Citer ce message
Bonjour,
Si c'est un Wincc flexible Runtime (donc sur base PC et non un Panel), il faut dans Step7 insérer une HMI-Station (de la même manière que quand on insère un automate), ensuite dans la partie config hardware il faut rajouter une carte CP profibus (ex CP5611) et la configurer en MPI de la même manière que vous feriez pour une CPU.
La partie HMI est aussi rattachée à cette HMI-Station pour l'accès à Wincc flexible et la configuration des vues. -
le 07/06/2018 à 01:15 Citer ce message
Bonsoir
Ouii monsieur sur base PC, donc la connexion est faisable (Je veux utiliser un cable PC adapter MPI)
Monsieur je veux plus de détails sur la dernière phrase (La partie HMI est aussi rattachée à cette HMI-Station pour l'accès à Wincc flexible et la configuration des vues).
Merciii beaucoup -
le 08/06/2018 à 17:21 Citer ce message
Bonjour,
Dans Step7 quand on insére une station ihm, le projet wincc flexible se génère automatiquement. -
le 08/06/2018 à 17:34 Citer ce message
Bonjour
Mercii Jerome ...