Configurer un automate Siemens S7 1200 sur TIA portal V13
-
Rémi
le 02/04/2016 à 19:53 Citer ce message
Salut,je suis en stage dans une entreprise et on m'a demandé de configurer un nouvel automate.
Je voudrais savoir comment configurer un automate Siemens S7 1200 sur TIA portal V13 par l'intermédiaire d'un câble PROFINET.
Merci beaucoup -
joe
le 02/04/2016 à 20:01 Citer ce message
Bonjour jose,
Si vous connectez l'automate normalement vous pourrez voir "l'accès en ligne" , et à partir de là, vous pouvez attribuer l'adresse IP que vous voulez à votre automate ... une autre option est d'utiliser le logiciel PRONETA de Siemens, qui est gratuit.Vous pouvez le télécharger ici https://support.industry.siemens.com/cs/document/67460624/proneta-2-2-0-14-outil-de-mise-en-service-et-de-diagnostic-pour-profinet?dti=0&lc=fr-WW
Une fois l'adresse IP attribuée à l'automate, vous pouvez configurer votre CPU sur TIA Poratl
Toutes mes salutations
Répondre à ce message