Communication Weintek - API S7-1200
-
le 15/05/2018 à 15:06 Citer ce message
bonjour à tous
Je veux connecter un S7-1200 à un IHM weintek, selon un exemple que j'ai trouvé il faut Sélectionner Select [General] » Protection] Permit access with PUT/GET [General] » communication from option; chose que j'ai pas trouvé; avez vous une idée comment résoudre merci d'avance -
le 15/05/2018 à 17:35 Citer ce message
Bonjour,
Dans la configuration du module automate (matériel), cliquer sur la CPU 1200, puis dans la fenêtre du bas Onglet de droite Propriétés puis Onglet de gauche Général, puis aller dans Protection puis tout en bas Mécanisme de Protection il faut cocher la case Permettre l'accès PUT/GET. -
le 15/05/2018 à 18:04 Citer ce message
bonjour Jerome
merci pour la réponse, j'ai utilisé le TIA V13, avec e CPU que j'ai ( automate siemens V3.0) la ligne de permission n'existe pas est ce que je doit évoluer en version? -
le 16/05/2018 à 09:47 Citer ce message
bonjour Jerome
merci pour la réponse, j'ai utilisé le TIA V13, avec e CPU que j'ai ( automate siemens V3.0) la ligne de permission n'existe pas est ce que je doit évoluer en version? -
le 16/05/2018 à 09:51 Citer ce message
bonjour à tous
qqun sait comment je peux évoluer une automate siemens S71200 de V3.0 à 4.0?
Répondre à ce message