Communication Supervision PcVue et centrale de mesure SCHNEIDER PM5320

  • EvangerC
    EvangerC
    Modérateur
    Automaticien vétéran

    273 messages
    Inscrit le 01/07/2017

    le 29/11/2017 à 18:12 Citer ce message

    Bonsoir,
    J'ai un soucis, j'ai une supervision PCVUE 11.2 qui doit communiquer avec une centrale de mesure SCHNEIDER PM5320 sur un reseau local en modbus TCP
    J'arrive a pinger la centrale de mesure sans problème depuis le pc de supervision mais je n'arrive pas a récupérer les registers dessus, au niveau des trames dans la supervision il m'envoit le code erreur 001a = Gateway path unavaible
    Pour info
    Adresse ip: SUPERVISION 139.160.65.150 CENTRALE: 139.160.65.152
    masque: 2555.255.255.0 255.255.255.0
    passerelle : 139.160.65.1 139.160.65.1
  • automationsense
    automationsense
    Modérateur
    Automaticien vétéran

    486 messages
    Inscrit le 28/04/2016

    le 30/11/2017 à 17:16 Citer ce message

    Bonjour,

    D'après le code erreur c'est un problème de configuration de la passerelle.Quels sont les paramètres de configuration de la passerelle ?
    Cordialement,
    Image

    " Travailles pour tes propres rêves sinon quelqu'un d'autres t'embauchera pour réaliser les siens "
  • EvangerC
    EvangerC
    Modérateur
    Automaticien vétéran

    273 messages
    Inscrit le 01/07/2017

    le 30/11/2017 à 19:04 Citer ce message

    Merci pour ta réponse automationsense
    Problème réglé !
    Le soucis venait du code esclave dans les trames modbus,
    Par défaut c'était 1 qui était configuré sur la supervision mais après renseignements celui de la centrale de mesure est 255 en fait.
  • kimayaci
    kimayaci
    Modérateur
    Automaticien amateur

    1 message
    Inscrit le 11/02/2018

    le 11/02/2018 à 14:39 Citer ce message

    Bonjour
    j'ai aussi un probleme de communication modbusTCP/IP entre le PM5320 et un automate siemens CPU315, la communication est assurée a travers une passerelle RED LION.
    le soucis c'est que les mesures ne s'affichent pas même au niveau de la passerelle.
    je veux savoir s'il existe un paramétrage spécifique de cette unité.

    adresse unité pm5320 : IP 192.168.100.18
    MASQUE 255.255.255.000
    GATEWAY 0.0.0.0

    adresse passerelle RED LION : IP 192.168.100.30
    MASQUE 255.255.255.000
    GATEWAY 0.0.0.0

    merci
  • EvangerC
    EvangerC
    Modérateur
    Automaticien vétéran

    273 messages
    Inscrit le 01/07/2017

    le 15/02/2018 à 20:46 Citer ce message

    -Tout d'abord arrive tu a pinger ta centrale de mesure?
    -Ensuite pour les trames, pointe tu sur l'esclave 1?
    -De plus va-tu chercher les informations au bon endroit? (Normalement tu dois avoir un fichier excel avec les données que tu peux recup sur le PM5320 et leurs adresses)
  • Saad
    Saad

    le 10/08/2018 à 15:50 Citer ce message

    Bonjour,
    J'ai le même problème en essayant de communiquer les PM5320 avec une supervision WinCC via le canal ModBus TCP.
    Pour les passerelles je met 0.0.0.0 pour une liaison direct.

    Ping : répond correctement.

    mais toujours en vain, avec le code error "0A" Gateway path unavaible
    J'ai essayer la solution de EvangerC Adress 255 mais sans resultat.
    Aviez vous trouvé une solution?

    Merci.
  • EvangerC
    EvangerC
    Modérateur
    Automaticien vétéran

    273 messages
    Inscrit le 01/07/2017

    le 10/08/2018 à 19:35 Citer ce message

    A tu essayé de mettre une passerelle "par défaut" par exemple 192.168.1.1 si ton adresse ip est du type 192.168.1.X?
    Peut être que le fait de mettre 0.0.0.0 dans la passerelle ne lui convient pas même si c'est du direct
  • Saad
    Saad

    le 10/08/2018 à 20:42 Citer ce message

    Bonjour
    Merci pour votre reponse,
    Non je n ai pas testé ceci! J ai testé la passerelle par defaut qu il me donne et 0.0.0.0 une fois sur site je testerai, et je vous tiens informé.
    Sinon s il y a d autre supposition a tester je suis a l ecoute.
    Merci.

Répondre à ce message

 

7 choses à savoir si Tu débutes en automatisme...

7 choses que tu dois savoir si tu debutes en automatismeCliquez ici pour télécharger le guide PDF

Superv 3