Communication M221 et Twido par Modbus TCP

  • targatte
    targatte
    Modérateur
    Automaticien amateur

    1 message
    Inscrit le 29/01/2025

    le 29/01/2025 à 10:19 Citer ce message

    Bonjour,
    je dois asservir le démarrage d'un convoyeur centralisé au démarrages de machines
    les machines sont équipé de Twido, et le convoyeur d'un M221, sur le même réseau
    les Twido communiquent déjà avec un système de comptage de pièces
    je voudrai récupérer l'état de MW100 des Twido, mais j'ai toujours l'erreur 254-1sur le block READ_VAR
    programme M221:
    Image
    config :
    Image
    Image
    je n'ai rien mis dans requête d'init et dans canaux

    quelqu'un peut il m'aider car j'ai tourné la config dans tous les sens rien y fait

    merci d'avance
  • EvangerC
    EvangerC
    Modérateur
    Automaticien vétéran

    275 messages
    Inscrit le 01/07/2017

    le 13/02/2025 à 13:20 Citer ce message

    Bonjour Targatte

    Pourquoi ne pas passer par l'IO scanning ?
    Il est disponible sur les module TM221 plus besoin de crée des Bloc READ_CAR cadencé

Répondre à ce message

 

7 choses à savoir si Tu débutes en automatisme...

7 choses que tu dois savoir si tu debutes en automatismeCliquez ici pour télécharger le guide PDF

Superv 3