Communication Ethernet IP sur M340
-
le 13/01/2018 à 14:17 Citer ce message
Bonjour,
avec un M340 et une carte de com N401.2, je souhaite communiquer avec un STB NIC 2212 en Ethernet IP. Je ne parviens pas à le configurer et j'ai du mal à comprendre les différentes méthodes.
Unity V12 et Advantys V11.
J'ai essayé la méthode avec le DTM passant par Advantys via Unity, j'ai essayé la méthode avec le DTM incluant de fichier EDS. Je ne dépasse pas la configuration matériel.... La page web server ne fonctionne pas... C'est la galère! -
le 14/01/2018 à 09:55 Citer ce message
Tout d'abord arrive tu déjà a pinger ton module STB NIC 2212 avec ton M340? -
le 20/01/2018 à 16:56 Citer ce message
Bonjour,
finalement, le problème venait de Java qui n'était pas installé. Après des heures de galère, j'ai installé la version qui va bien et j'ai eu accès aux pages webserver. Tout est rentré dans l'ordre, avec bien du mal.
Merci à toi EvangerC pour avoir pris le temps de me répondre!
Répondre à ce message