Communication entre une Cpu et ET200

  • plc_othmane
    plc_othmane
    Modérateur
    Automaticien habitué

    16 messages
    Inscrit le 06/09/2016

    le 28/11/2017 à 19:11 Citer ce message

    bonjour,

    j'ai deux configuration matériel et je voudrais si je suis dans le bon chemin,
    1#
    *j'ai une CPU avec ProfiBus/Dp
    *j'ai un module déporté ET200b - 32Di 131-0bl00-0xb0
    est ce que cette configuration fontionne sans un coupleur?
    dans ce cas je travail avec les bloc SFC14,15?
    2#
    *j'ai une CPU avec seulement MPI, et une CP Profibus Dp
    *j'ai un module déporté ET200b - 32Di 131-0bl00-0xb0
    est ce que cette configuration fontionne sans un coupleur?
    dans ce cas je travail avec les bloc FC1 et FC2?

    Merci pour votre aide
  • Jerome
    Jerome
    Modérateur

    118 messages
    Inscrit le 26/07/2016

    le 04/12/2017 à 17:52 Citer ce message

    Bonjour,

    Pour gérer votre ET200B qui est un esclave Profibus DP, dans tous les cas il vous faut un maître Profibus DP.
    Donc soit une CPU qui dispose d'un port Profibus DP (Ok pour votre cas 1).
    Soit une CPU sans Profibus DP à laquelle on ajoute un coupleur CP Profibus DP (Votre Cas 2).

    Pour l'accès aux E/S, l'ET200B est déclaré dans la configuration matérielle et on peut y accéder directement via l'adresse (A10.0, E10.0, ...).
  • plc_othmane
    plc_othmane
    Modérateur
    Automaticien habitué

    16 messages
    Inscrit le 06/09/2016

    le 11/12/2017 à 18:01 Citer ce message

    merci jérome
    JérômeBonjour,

    Pour gérer votre ET200B qui est un esclave Profibus DP, dans tous les cas il vous faut un maître Profibus DP.
    Donc soit une CPU qui dispose d'un port Profibus DP (Ok pour votre cas 1).
    Soit une CPU sans Profibus DP à laquelle on ajoute un coupleur CP Profibus DP (Votre Cas 2).

    Pour l'accès aux E/S, l'ET200B est déclaré dans la configuration matérielle et on peut y accéder directement via l'adresse (A10.0, E10.0, ...).

    Merci jérome,
    sans passer par les fonctions FC, donc je passerai par une déclaration directe qui se trouve dans HW.

Répondre à ce message

 

7 choses à savoir si Tu débutes en automatisme...

7 choses que tu dois savoir si tu debutes en automatismeCliquez ici pour télécharger le guide PDF

Superv 3