API S400 et touch panel

  • Hanane
    Hanane

    le 07/04/2015 à 13:51 Citer ce message

    Bonjour , j ai besoin votre aide à propos une question , je vx faire communiquer plc s7 400 et un touch panel les deux equipements sont séparés par 3 liaisons différentes , en faite d une part plc est lié a un point d accès par un câble ethernet , d'autre part TOuch panel est lié a un router par câble profibus , le router et acces point communiquent par wifi , au niveau du Wincc flexible j ai pas pu déterminer une liaison Ethernet /profibus je trouve pas le choix donc touch panel et s7 400 sont non connectés , si vous avez une solution pour s'en sortir n'hésitez pas à m'aider merci d'avance .
  • Wael
    Wael

    le 07/04/2015 à 13:52 Citer ce message

    le hmi est il équipé d'un port ethernet?
  • Wael
    Wael

    le 07/04/2015 à 13:52 Citer ce message

    Wael Artemis tu peux faire une communication ethernet entre hmi et plc
  • Hanane
    Hanane

    le 07/04/2015 à 13:53 Citer ce message

    Non dsl j ai pas bien compris hmi (touch panel) ne contient pas un port ethernet ila ya juste profibus ansi que je px pas faire une liaison câblée dans le terrain donc je dois garder ce que j ai
  • Jamal
    Jamal

    le 07/04/2015 à 13:53 Citer ce message

    the touch panel is it proface or seimens ?
  • Hanane
    Hanane

    le 07/04/2015 à 13:54 Citer ce message

    De plus que ça je peux pas changer au niveau de la liaison entre touch panel et plc

Répondre à ce message

 

7 choses à savoir si Tu débutes en automatisme...

7 choses que tu dois savoir si tu debutes en automatismeCliquez ici pour télécharger le guide PDF

Superv 3